PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-postaviti-najmanje-jedan-gdod NN 41/1991

• b) Iznimno u prostorima iz točke 16a) u kojima su ugrađeni sklopni blokovi opremljeni s detektorima luka koji preko relejnog sklopa isključuju dovod električne energije na mjesto pojave luka, mogu se postaviti automatski javljači požara koji reagiraju i n


Stranica 1991-08-41-1127 NN 41/1991

• Sve prostorije u sklopu jednog požarnog sektora potrebno je nadzirati automatskim javljačima požara.


Internet NN 41/1991

• a) sanitarni prostori kad u njima nema upaljivih zaliha il otpadaka, ali ne I cijeli prostor sanitarija;


Internet stranice NN 41/1991

• b) kabelski kanali I okna koja nisu dostupna ljudima, a u odnosu na druga područja su vatrootporno zaštićeni (F-90 A);


Internet stranice NN 41/1991
• d) međuprostor u stropu I međuprostor u podu kad su ispunjeni slijedeći uvjeti:

Internet stranice NN 41/1991
• - ne smiju biti postavljeni vodovi za sigurnosne uređaje, npr. panično osvjetljenje, elektroakustički uređaji I sl,

Internet stranice NN 41/1991 • - građevenski dijelovi I građevinski elementi koji okružuju navedeni međuprostor (strop, podovi, zidovi) moraju biti negorivi,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 41/1991 • e) ini manji prostori koji u požarnoj sigurnosti ništa ne predstavljaju.
Poslovne stranice NN 41/1991 • 17. Prilikom projektiranja potrebno je koristiti slijedeće automatske javljače požara koji reagiraju na produkte gorenja:
Pregledi NN 41/1991 • - termomaksimalne kad temperatura poraste na 333 K (60'C do 80'C) ili kada temperatura poraste na vrijednost koja je 10 K - 35K (10'C-35'C) iznad najveće radne temperature u nadziranom prostoru (iznad uređaja ili stroja), a ako je okolna temperatura ispod 2
Glasnik NN 41/1991 • - dimni kada se u nadziranom prostoru pojavi dim ako strujanje zraka u prostoru ne prelazi 5m/sekundi.Kod temperature ispod 273 K (0'C) treba onemogućiti zaleđivanje dimnih javljača, a ako je u prostoru prisutna prašina koja bi mogla uzrokovati lažne alarm
Propis NN 41/1991 • - plameni kad se u nadziranom prostoru pojavi plamen, ako je ugradnjom onemogućeno ozračivanje javljača suncem ili svjetiljkom (direktno ili indirektno).
Propis NN 41/1991 • Tamo gdje je vjerojatnost požara PVC masa, moraju se naizmjence ugraditi ionizacijski I optički javljači požara u omjeru 1:1.
Propis NN 41/1991 • 18. Svaki javljač požara mora biti označen brojem zone -petlje u koju je ugrađen I tekućim brojem javljača u zoni ili adresom u petlji. Javljači požara u dvostrukom podu, kabelskim kanalima I oknima, kućištima I slično, moraju imati paralelno spojene odvoje
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 63/07, Broj 45/07, Broj 71/07, Broj 106/93, Broj 69/96, Broj 2/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled