PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-tlak-otvaranja-i-slobodni-vqnb NN 117/2007

• Isparivači se mogu zagrijavati toplom vodom, zasićenom vodenom parom niskog tlaka, električnom grijačima s dijatermičkim uljem ili otvorenim plamenom.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• U sastavu isparivača mogu se postaviti uređaji za redukciju i regulaciju tlaka isparenog UNP-a.


Internet NN 117/2007

• Isparivač mora biti takav da onemogućava ulaz tekuće faze u plinski vod trošila.


Internet stranice NN 117/2007

• Najmanje sigurnosne udaljenosti električnih, toplovodnih i parnih isparivača u ovisnosti od kapaciteta određuju se prema tablici 7.


Internet stranice NN 117/2007 • Sustav s bocama u prostoriji, koja je unutar građevinena otvorenom prostoru––
Internet stranice NN 117/2007 • Sustav sa spremnicima u građevinina otvorenom prostoruna otvorenom prostoruna otvorenom prostoru
Internet stranice NN 117/2007 • Najmanje udaljenosti isparivača grijanih otvorenim plamenom u ovisnosti od kapaciteta određuju se prema tablici 8.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 117/2007
• Udaljenosti iz tablica 7. i 8. mogu se smanjiti upotrebom zaštitnog zida sukladno člancima 40. i 41. ovog Pravilnika na način da je osiguran pristup za održavanje.

Poslovne stranice NN 117/2007
• Oko isparivača jedinstvena je zona opasnosti – zona 2, iznosi 1,5 m vodoravno i 0,5 metra iznad.

Servis NN 117/2007 • Isparivač se ne smije postaviti ispod razine zemljišta, u bilo kakva udubljenja unutar niti ispod spremnika.
Glasnik NN 117/2007 • Uz svaki isparivač mora se nalaziti vatrogasni aparat za gašenje tipa S – 9 kg.
Novo NN 117/2007 • Uređaj za miješanje UNP-a mora biti konstruiran i izrađen u skladu propisima i normama za takvu vrstu postrojenja.
Poslovi NN 117/2007 • Uređaj za miješanje UNP-a može biti instaliran kao zamjena ili dopuna zemnom plinu, ili kao dio vlastitog postrojenja industrijskih potrošača.
Poticaji NN 117/2007 • Uređaji za miješanje mogu biti stabilne ili pokretne konstrukcije a postavljene prema udaljenostima iz tablice 7. i 8.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 58/90, Broj 63/06, Broj 61/06, Broj 2/03, Broj 99/08, Broj 111/08


LINK - SERVIS SA POSLOVNIM INFORMACIJAMA, PROGRAMIMA I USLUGAMA Pregled