Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-utjecaj-kratkotrajnih-strujnih-preopterecenja-lmsa NN 81/2005

• 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;


Stranica 2005-07-81-1570 NN 81/2005

• 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;


Internet NN 81/2005

• 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3.) ovoga članka;


Internet stranice NN 81/2005

• 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti 1 i 1 sat za brojilo razreda točnosti 2;


Internet stranice NN 81/2005
• Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.

Internet stranice NN 81/2005
• Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.

Internet stranice NN 81/2005 • Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 81/2005 • Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji i 115% referencijskog napona brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature na bilo kojoj točki vanjske površine brojila ne smije prelaziti 25 K uz okolnu temperaturu od 40 °C.
Pregledi NN 81/2005 • Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka, uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima:
Glasnik NN 81/2005 • – nijedna struja ne smije premašivati vrijednost odgovarajuće srednje struje za 2%;
Novo NN 81/2005 • – razlika faza izmedu struje i odgovarajućega faznog napona ni pri kojem faktoru snage ne smije premašivati 2°;
Poslovi NN 81/2005 • 5) ispitivanje se obavlja pri referencijskim uvjetima danim u tablici 10.
Poticaji NN 81/2005 • Valni oblikSinusoidalni naponi i strujeFaktor izobličenja manji od 2% Faktor izobličenja manji od 3%