Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2002-05-55-1033 NN 55/2002

• Maksimalna struja brojila za priključak preko mjernih transformatora može biti 1,2 A, 2 A, 6 A i 10 A.


Stranica NN 55/2002

• Brojilo mora izdržati toplinsku struju od najmanje 1,2 puta vrijednosti maksimalne struje.


Stranica NN 55/2002

• Uobičajene, odnosno normalne vrijednosti referentnog napona brojila dane su u tablici 2.


Stranica NN 55/2002

• Osim za vrijednosti referentnih napona danih u tablici 2. ovog članka, brojila za izravan priključak mogu imati i druge referentne napone do 660 V, a brojila za priključak preko mjernih transformatora – referentne napone do 400 V.


Internet NN 55/2002
• Vlastita potrošnja svakoga naponskog kruga pri referentnom naponu, referentnoj temperaturi i referentnoj frekvenciji ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 3.

Propis NN 55/2002
• Vlastita potrošnja svakoga strujnog kruga pri osnovnoj struji, referentnoj temperaturi i referentnoj frekvenciji ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 4.

Propis NN 55/2002 • Izolacijski materijal ne smije tijekom vremena, pri normalnome radu brojila, promijeniti svoja dielektrična svojstva toliko da bi to moglo bitno utjecati na rad brojila.
Propis NN 55/2002 • Smatra se da brojilo udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovog članka ako nakon dielektričnih ispitivanja odgovara zahtjevima propisanima ovim pravilnikom.
Propis NN 55/2002 • Brojilo mora izdržati jednu minutu dielektričnog ispitivanja sinusnim naponom efektivne vrijednosti 2000 V frekvencije 50 Hz, i to:
Propis NN 55/2002 • 1) između svih krugova u kojima se za normalnog rada brojila pojavljuje potencijalna razlika
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 55/2002 • 2) između dijelova brojila koji su pod naponom, s jedne strane i metalnih dijelova koji su pri zatvorenom brojilu pristupačni izvana, s druge strane.
Propis NN 55/2002 • Ispitni napon treba postepeno povećavati do određene vrijednosti.
Propis NN 55/2002 • Ako je kućište brojila od izolacijskog materijala, brojilo treba obaviti metalnom folijom ili postaviti na ravnu metalnu ploču s kojom se spoje svi metalni dijelovi kućišta koji su pristupačni na zatvorenome brojilu. Strujni i naponski krugovi i nosač sustava trebaju se pritom međusobno povezati. Ispitni napon priključuje se između strujnih stezaljki i metalne folije, odnosno neizolirane ploče. Stezaljke pritom moraju biti udaljene najmanje 2 cm od metalne folije, odnosno neizolirane ploče. Uvjeti ispitivanja moraju biti isti kao uvjeti iz stava 3. ovog članka.
Propis NN 55/2002 • Zahtjevima iz stavka 3. ovog članka mora odgovarati dielektrična čvrstoća između vijka priključnice i njezina poklopca. Pri ispitivanju te čvrstoće vijci moraju biti odvrnuti toliko da je otvor stezaljke sasvim slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Propis NN 55/2002 • Izolacija između strujnih i naponskih krugova, koji su namijenjeni za priključak na istu fazu, a u normalnim radu brojila su povezani mostićem, mora izdržati jednu minutu dielektričnog ispitivanja sinusnim naponom efektivne vrijednosti 1000 V, frekvencije 50 Hz, ako je mostić rastavljen.
Propis NN 55/2002 • Dielektrično ispitivanje, prema zahtjevima iz ovog članka, obavlja se samo jedanput, i to na potpuno sastavljenom brojilu.
Propis NN 55/2002 • Pri ponovljenom ispitivanju, brojilo mora izdržati napone ispitivanja koji su za 20 % manji od napona danih u stavku 3. i 6. ovog članka.
Propis NN 55/2002 • Dielektrično ispitivanje treba biti obavljeno pri normalnim uvjetima upotrebe brojila. Dielektrična čvrstoća ne smije biti umanjena prašinom ni povećanjem vlažnosti zraka.
Propis NN 55/2002 • 3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).
Propis NN 55/2002 • Pri tipnom ispitivanju, strujni i naponski krugovi brojila moraju prema kućištu izdržati udarni napon tjemene vrijednosti 7 kV i 1,5/50 ms.