Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2004-11-154-2696 NN 154/2004

• Najveće odstupanje otpornika ili otpornih djelila napona, čije pogreške punim iznosom ulaze u rezultat mjerenja, od stvarne vrijednosti kod mjerenja pogrešaka mjernih transformatora ne smije biti veće od ± 0,03 %.


Stranica 2004-11-154-2696 NN 154/2004

• Ako se kod uređaja za mjerenje pogreške upotrebljavaju otpornici ili otporna djelila napona čije pogreške samo utječu na rezultat mjerenja, tada njihovo odstupanje od stvarne vrijednosti ne smije biti veće od ± 0,1 %.


Stranica 2004-11-154-2696 NN 154/2004

• Ako se za određivanje fazne pogreške upotrebljavaju kondenzatori, tada njihovo odstupanje od stvarne vrijednosti ne smije biti veće od:


Stranica 2004-11-154-2696 NN 154/2004

• Za ispitivanje strujnih mjernih transformatora mogu se upotrebljavati:


Internet NN 154/2004
• Za ispitivanje naponskih mjernih transformatora mogu se upotrebljavati:

Internet stranice NN 154/2004
• 3. kapacitivno etalonsko djelilo napona za napone iznad 35 kV.

Internet stranice NN 154/2004 • Na etalonskom strujnom i naponskom transformatoru moraju biti označeni ovi podaci:
Internet stranice NN 154/2004 • 1. nazivne vrijednosti primarne i sekundarne struje odnosno primarnog i sekundarnog napona
Internet stranice NN 154/2004 • Kod stvarnog tereta i nazivne frekvencije u području od 0,05 In do 2 In, strujna pogreška etalonskoga strujnog transformatora ne smije biti veća od 0,05 %, a fazna pogreška veća od % 3ž.
Internet stranice NN 154/2004 • Kod dvostrukoga stvarnog tereta i nazivne frekvencije u području od 0,05 In do 2 In, strujna pogreška etalonskoga strujnog transformatora ne smije biti veća od 0,05 %, a fazna pogreška veća od % 3ž od vrijednosti pogreške dopuštene kod stvarnog tereta.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 154/2004 • Ako etalonski strujni transformator radi jedan sat opterećen stvarnim teretom kod struje 2 In, strujna pogreška kod nazivnih struja do 1 000 A ne smije odstupati više od 0,01 %, a fazna pogreška više od 0,5ž u odnosu na početne vrijednosti.
Informacije NN 154/2004 • 1. uređaja za mjerenje pogrešaka odnosno od etalonskih otpornika
Poslovne stranice NN 154/2004 • 3. dovodnih i odvodnih vodiča između sekundarnog namotaja etalonskoga strujnog transformatora i etalonskog otpornika odnosno uređaja za mjerenje pogrešaka
Pregledi NN 154/2004 • Kod stvarnog tereta i nazivne frekvencije u području od 0,4 Un do 1,2 Un, naponska pogreška etalonskoga naponskog transformatora ne smije biti veća od 0,05 %, a fazna pogreška veća od 3ž.
Besplatno NN 154/2004 • Kod dvostrukoga stvarnog tereta i kod polovice stvarnog tereta u području od 0,4 Un do 1,2 Un, naponska pogreška etalonskoga naponskog transformatora ne smije biti veća od 0,05 %, a fazna pogreška veća od 3ž od vrijednosti pogreške dopuštene kod stvarnog tereta.
Glasnik NN 154/2004 • Ako etalonski naponski transformator radi jedan sat opterećen nazivnim teretom kod napona 1,2 Un, naponska pogreška ne smije odstupati više od 0,01 %, a fazna pogreška ne smije biti veća od 0,5ž u odnosu na početne vrijednosti.
Propis NN 154/2004 • 1. uređaja za mjerenje pogrešaka odnosno od etalonskih otpornika
Propis NN 154/2004 • Otpor priključenih vodiča između etalonskog mjernog transformatora i uređaja za mjerenje pogrešaka mora biti što manji tako da razlika napona na priključcima etalonskoga mjernog transformatora i uređaja za mjerenje pogrešaka ne iznosi više od 0,01 %.
Propis NN 154/2004 • Vrijednosti etalonskih otpornika i etalonskih otpornih djelila za ispitivanje strujnih mjernih transformatora u području od 0,05 In do 2 In , odnosno naponskih mjernih transformatora u području od 0,4 Un do 1,2 Un, ne smiju odstupati od stvarnih vrijednosti više od ± 0,03 %. Fazna pogreška na smije biti veća od ± 0,3ž.
Propis NN 154/2004 • Omjer kapacitivnih etalonskih djelila napona ne smije odstupati od stvarne vrijednosti više od ± 0,05 %, a fazna pogreška između gornjeg i donjeg napona djelila ne smije biti veća od ± 3ž kod temperature okružja od 20 °C.