Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 41/1991

• - postaviti najmanje jedan automatski javljač požara koji l00% pokriva nadzirani prostor (jednozonska ovisnost), ako se koriste termički automatski javljači požara (diferencijalni javljač ili maksimalni javljač) ili plameni automatski javljači požara.


Propis NN 41/1991

• b) Iznimno u prostorima iz točke 16a) u kojima su ugrađeni sklopni blokovi opremljeni s detektorima luka koji preko relejnog sklopa isključuju dovod električne energije na mjesto pojave luka, mogu se postaviti automatski javljači požara koji reagiraju i n


Propis NN 41/1991

• c) Ukoliko su predviđeni ANALOGNO - ADRESNI javljači požara sa dva stupnja (predalarm, alarm), te mogućnošću mijenjanja razine prorade predalarma (alarma), u jedan prostor dovoljno jepostaviti jedan javljač požara ako svojim karakteristikama pokriva površ


Propis NN 41/1991

• Sve prostorije u sklopu jednog požarnog sektora potrebno je nadzirati automatskim javljačima požara.


Propis NN 41/1991
• a) sanitarni prostori kad u njima nema upaljivih zaliha il otpadaka, ali ne I cijeli prostor sanitarija;

Propis NN 41/1991
• b) kabelski kanali I okna koja nisu dostupna ljudima, a u odnosu na druga područja su vatrootporno zaštićeni (F-90 A);

Propis NN 41/1991 • c) prostori koji su zaštićeni jednim od priznatih sustava za automatsko gašenje požara, a pritom vatrodojavna centrala upravlja uređajem za automatsko gašenje požara;
Propis NN 41/1991 • d) međuprostor u stropu I međuprostor u podu kad su ispunjeni slijedeći uvjeti:
Propis NN 41/1991 • - ne smiju biti postavljeni vodovi za sigurnosne uređaje, npr. panično osvjetljenje, elektroakustički uređaji I sl,
Propis NN 41/1991 • - građevenski dijelovi I građevinski elementi koji okružuju navedeni međuprostor (strop, podovi, zidovi) moraju biti negorivi,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 41/1991 • - međuprostori moraju biti podijeljeni s negorivim materijalom tako da tvore cjeline od maksimalno 10 metara I deset metara dužine:
Propis NN 41/1991 • e) ini manji prostori koji u požarnoj sigurnosti ništa ne predstavljaju.
Propis NN 41/1991 • 17. Prilikom projektiranja potrebno je koristiti slijedeće automatske javljače požara koji reagiraju na produkte gorenja:
Propis NN 41/1991 • - termomaksimalne kad temperatura poraste na 333 K (60'C do 80'C) ili kada temperatura poraste na vrijednost koja je 10 K - 35K (10'C-35'C) iznad najveće radne temperature u nadziranom prostoru (iznad uređaja ili stroja), a ako je okolna temperatura ispod 2
Propis NN 41/1991 • - termodiferencijalne kada je brzina porasta temperature veća od 20 K (20'C)/minuti, a ako temperatura prostora u kojoj se nalaze ovi javljači jako varira isti nisu osobito pogodni za takve prostore;
Propis NN 41/1991 • - dimni kada se u nadziranom prostoru pojavi dim ako strujanje zraka u prostoru ne prelazi 5m/sekundi.Kod temperature ispod 273 K (0'C) treba onemogućiti zaleđivanje dimnih javljača, a ako je u prostoru prisutna prašina koja bi mogla uzrokovati lažne alarm
Propis NN 41/1991 • - plameni kad se u nadziranom prostoru pojavi plamen, ako je ugradnjom onemogućeno ozračivanje javljača suncem ili svjetiljkom (direktno ili indirektno).
Propis NN 41/1991 • Ako se u prostorima u kojima su ugrađeni ionizacijski javljači požara pojavljuju lažni alarmi, potrebno je iste zamijeniti drugim javljačima požara koji reagiraju na druge produkte gorenja.
Propis NN 41/1991 • Tamo gdje je vjerojatnost požara PVC masa, moraju se naizmjence ugraditi ionizacijski I optički javljači požara u omjeru 1:1.
Propis NN 41/1991 • 18. Svaki javljač požara mora biti označen brojem zone -petlje u koju je ugrađen I tekućim brojem javljača u zoni ili adresom u petlji. Javljači požara u dvostrukom podu, kabelskim kanalima I oknima, kućištima I slično, moraju imati paralelno spojene odvoje