Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-04-47-919 NN 47/2005

• 5) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.


Stranica 2005-04-47-919 NN 47/2005

• 6) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.


Stranica 2005-04-47-919 NN 47/2005

• Priključak pomoćnog uređaja (pomoćnih uređaja) mora biti označen, kako bi se mogla označila točna shema priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju pomoću utikača i utičnica, oni moraju biti međusobno nezamjenjivi.


Stranica 2005-04-47-919 NN 47/2005

• Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 1,0% za brojila razreda točnosti 2, a ± 1% za brojila razreda točnosti 3. Ako svi mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.


Internet NN 47/2005
• Srednji temperaturni koeficijent određuje se za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent:

Internet stranice NN 47/2005
• Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:

Internet stranice NN 47/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkog spoja je praktički bez induktiviteta;
Internet stranice NN 47/2005 • 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati struju kratkog spoja od 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;
Internet stranice NN 47/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju kratkog spoja od 20 Imax tijekom 0,5 s;
Internet stranice NN 47/2005 • 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu tijekom jednog sata s naponskim krugovima priključenim na referencijski napon, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 47/2005 • (induktivno ili kapacitivno)Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%)
Informacije NN 47/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 1 h;
Poslovne stranice NN 47/2005 • 3) ispitivanje se provodi najmanje 1 sat, a svakako dok promjena pogrješke tijekom 20 minuta nije manja od 0,2%;
Pregledi NN 47/2005 • Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.
Besplatno NN 47/2005 • (induktivno ili kapacitivno)Granice promjene postotne pogreške za brojila razreda točnosti (%)
Glasnik NN 47/2005 • Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.
Propis NN 47/2005 • Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
Propis NN 47/2005 • Prilikom ispitivanja neosjetljivosti na elektromagnetska VF polja bez struje u strujnim krugovima i uz otvorene strujne stezaljke primjena VF polja ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
Propis NN 47/2005 • Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
Propis NN 47/2005 • Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka, uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima: