PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-07-81-1568 NN 81/2005

• BBrojilo s izolacijskim kućištem zaštite II 4 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1)


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• 2 kVb) između krugova za koje nijepredviđeno da u radu budu međusobno spojeni.


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• –c) vizualni pregled kućišta brojilaprema uvjetima u IEC 62052-11


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:


Internet NN 81/2005
• 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču

Internet stranice NN 81/2005
• 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu

Internet stranice NN 81/2005 • 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sustava moraju biti međusobno spojeni
Internet stranice NN 81/2005 • 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
Internet stranice NN 81/2005 • Ispitni napon treba postepeno povećavati do određene vrijednosti.
Internet stranice NN 81/2005 • Izolacija između strujnih i naponskih krugova, koji su namijenjeni za priključak na istu fazu, a u normalnom radu brojila su povezani mostićem, mora izdržati dielektrično ispitivanje sinusnim naponom efektivne vrijednosti 1 000 V, frekvencije 50 Hz, u trajanju od jedne minute, kada je mostić rastavljen.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 81/2005 • Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanome u članku 26. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Informacije NN 81/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 26. ovoga pravilnika.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 is, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
Pregledi NN 81/2005 • Pri ispitivanju uz referencijske uvjete i pri bilo kojem opterećenju do najveće snage te ispitivanju pri promjenama utjecajnih veličina propisanih ovim pravilnikom, brojilo ne smije šumiti.
Besplatno NN 81/2005 • Pri normalnim uvjetima rada brojila njegovi namoti i izolacija ne smiju se zagrijati do temperature koja bi mogla utjecati na ispravan rad brojila.
Glasnik NN 81/2005 • Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji Imax i 1,15 referencijskog napona Un, brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature promatranih dijelova brojila pri temperaturi okoline brojila od 40 °C ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 9:
Propis NN 81/2005 • Odredbe stavka 2. ovog članka odnose se i na pomoćne krugove brojila koji su povremeno priključeni za vrijeme duže od vremena koje odgovara njihovoj vremenskoj toplinskoj stalnici.
Propis NN 81/2005 • Za vrijeme ispitivanja, koje traje dva sata, brojilo ne smije biti izloženo utjecaju strujanja zraka niti izravnome sunčevom zračenju.
Propis NN 81/2005 • Nakon ispitivanja, brojilo ne smije imati nikakva oštećenja i mora zadovoljavati zahtjeve dielektričnog ispitivanja dane u članku 26. ovog pravilnika.
Propis NN 81/2005 • Porast temperature namota mjeri se metodom mjerenja promjene otpora pojedinih krugova, pri čemu se otpor mjeri između priključnih stezaljki. Pri mjerenju otpora kruga, vodiči koji se upotrebljavaju za priključenje brojila moraju biti dugi oko 1 m, a takvog presjeka da gustoća struje ne bude veća od 4 A/mm2.