Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-06-71-2377 NN 71/2008

• – energetski doprinos kemijskih reakcija u košuljici gorivne šipke ne prijeđe dopuštenu vrijednost,


Stranica 2008-06-71-2377 NN 71/2008

• – ne dođe do geometrijskih promjena gorivnih elemenata i unutarnjih dijelova nuklearnog reaktora, koje bi mogle utjecati na učinkovitost hlađenja,


Stranica 2008-06-71-2377 NN 71/2008

• – se ostatna toplina odvodi tijekom perioda njezinog oslobađanja.


Stranica 2008-06-71-2377 NN 71/2008

• b) odgovarajuću rezervu, sposobnost međusobnog povezivanja, nadzor ispuštanja i zahvata tako da sustav za zaštitno hlađenje jezgre reaktora radi pouzdano i tijekom jednostrukog kvara;


Internet NN 71/2008
• c) sposobnost sustava da podrži odvođenje topline iz jezgre do razine predviđene projektom;

Internet stranice NN 71/2008
• d) sposobnost poduzimanja povremenih ispitivanja i inspekcije:

Internet stranice NN 71/2008 • – aktivnih elemenata sustava i funkcionalnog ispitivanja tih elemenata,
Internet stranice NN 71/2008 • – sustava kao cjeline i funkcionalnog ispitivanja sustava pod uvjetima koji su bliski pogonskim uvjetima.
Internet stranice NN 71/2008 • 2. Sustav za odvođenje ostatne topline mora biti projektiran tako da u slučaju obustave objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost granični parametri gorivne šipke ne budu premašeni.
Internet stranice NN 71/2008 • 3. Projekt mora uključivati dopunu sigurnosnom sustavu za odvođenje ostatne topline, praćenje istjecanja rashladnog sredstva i sposobnost zahvata tako da sustav za uklanjanje ostatne topline radi pouzdano i u slučaju jednostrukog kvara i gubitka vanjskog napajanja električnom energijom.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 71/2008 • b) identifikaciju eventualnog istjecanja rashladnog sredstva iz primarnog u sekundarni krug, a ako se takvo istjecanje ustanovi, sprječavanje daljnjeg širenja.
Informacije NN 71/2008 • 5. Projekt mora uključivati rješenje za pouzdani konačni ponor topline iz postrojenja tijekom stanja normalnog pogona, nenormalnog pogona, graničnog projektom predviđenog kvara a, tijekom teških nesreća, dati djelomičan doprinos odvođenju topline. Konačno odvođenje topline značit će odvođenje ostatne topline u atmosferu ili vodu ili njihovu kombinaciju.
Poslovne stranice NN 71/2008 • 6. Pouzdanost sustava konačnog ponora topline, opskrba energijom i dovod tekućine u sustav konačnog ponora topline moraju se postići odabirom odgovarajuće certificirane opreme i sustava, redundancijom, diverzitetom fizičkim odvajanjem, sposobnošću međusobnog povezivanja i mogućnošću izolacije pojedinih dijelova sustava.
Pregledi NN 71/2008 • 7. Pretpostavljeni začetni događaji uzrokovani prirodnim pojavama ili ljudskim djelovanjem moraju se uzeti u obzir pri projektiranju sustava za konačni ponor topline i pri odgovarajućem odabiru raznolikosti uređaja za prijenos topline i sustava za skladištenje iz kojih se dovodi medij za prijenos topline.
Besplatno NN 71/2008 • 1. Objekti u kojima se obavlja nuklearna djelatnost s nuklearnim reaktorima moraju imati zaštitnu zgradu koja kod pretpostavljenih začetnih događaja povezanih s ispuštanjem radioaktivnih tvari u okoliš, ograničava takvo istjecanje na vrijednost manju od određene granične vrijednosti, ukoliko ovu funkciju ne obavljaju drugi sustavi.
Glasnik NN 71/2008 • 2. Zaštitna zgrada mora biti projektirana tako da se zadrži potrebna nepropusnost čak i tijekom graničnog projektom predviđenog kvara. Nadalje, mora se voditi računa o mogućnosti ublažavanja posljedica određenih teških nesreća i ograničiti oslobađanje radioaktivnih tvari u okoliš.
Propis NN 71/2008 • 3. Dijelovi zaštitne zgrade pod tlakom moraju biti projektirani s dovoljno rezervi za maksimalan tlak, ili mogući negativan tlak, i maksimalnu temperaturu koja se može pojaviti tijekom graničnih projektom predviđenih kvarova.
Propis NN 71/2008 • 4. Sustavi zaštitne zgrade moraju sadržavati sustave za smanjenje tlaka i temperature, opremu za brtvljenje i prozračivanje te sustave za filtriranje dimenzijama usklađene za sve pretpostavljene začetne događaje; i moraju osigurati da određeni parametri ne budu prekoračeni čak ni tijekom graničnih projektom predviđenih kvarova.
Propis NN 71/2008 • 5. Instalacije unutar zaštitne zgrade moraju biti projektirane tako da ispune svoje funkcije, i tako da njihov utjecaj na druge sustave, strukture i komponente bude ograničen.
Propis NN 71/2008 • 6. Izolacijski materijali, zaštitni slojevi i obloge sustava, struktura i komponenti unutar zaštitne zgrade moraju biti projektirani tako da ispune svoje sigurnosne funkcije i da su otporni na utjecaj okoline, čak i tijekom graničnih projektom predviđenih kvarova.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 27/91, Broj 60/04, Broj 112/04, Broj 15/06, Broj 100/04, Broj 147/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled