PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2006-01-11-280 NN 11/2006

• ** Vrijednosti struje od 1 % nazivne primarne struje primjenjuje se kod ispitivanja strujnih transformatori razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S.


Stranica 2006-01-11-280 NN 11/2006

• Strujne i fazne pogreške strujnih transformatora pri nazivnoj frekvenciji moraju biti u granicama dozvoljenih pogrešaka koje su dane u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 25 % i 100 % nazivnog tereta.


Stranica 2006-01-11-280 NN 11/2006

• Strujni transformatori razreda točnosti 0,1; 0,2 i 0,2 S, čiji nazivni teret nije veći od 15 VA, mogu imati specificirani prošireni opseg tereta. U tom slučaju strujna i fazna pogreška moraju biti u granicama dozvoljenih pogrešaka koje su dane u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 1 VA i 100 % nazivnog tereta.


Stranica 2006-01-11-280 NN 11/2006

• Teret upotrijebljen pri ispitivanju treba biti induktivan, faktora snage 0,8, osim ako je teret ispod 5 VA u kojem slučaju faktor snage tereta mora biti jednak jedinici. Teret, izražen u voltamperima, ne smije biti manji od 1 VA.


Internet NN 11/2006
• Strujni transformatori s više jezgri, moraju za svaku jezgru koja se koristi u mjernoj grupi za mjerenje električne energije, imati pogreške koje su u granicama dopuštenih pogrešaka danih u tablici 1., članka 9. ovog Pravilnika, i u slučaju kada su sekundarni namoti ostalih jezgri kratko spojeni ili kada su opterećeni nazivnim teretima.

Internet stranice NN 11/2006
• Pogreške naponskih transformatora ispituju se pri ispitnim točkama danim u postocima nazivnog napona prema tablici 2. ovog članka.

Internet stranice NN 11/2006 • Granice pogrešaka naponskih transformatora dane su u Tablici 2.:
Internet stranice NN 11/2006 • točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivnog napona
Internet stranice NN 11/2006 • Naponske i fazne pogreške induktivnih naponskih transformatora pri nazivnoj frekvenciji, moraju biti u granicama dopuštenih pogrešaka koje su dane u tablici 2., članka 12. ovog Pravilnika za sve vrijednosti sekundarnog tereta između 25 % i 100 % nazivnog tereta uz induktivni faktor snage 0,8.
Internet stranice NN 11/2006 • Induktivni naponski transformatori razreda točnosti 0,1 i 0,2 čiji je nazivni teret nije veći od 10 VA, mogu imati specificirani prošireni opseg tereta. U tom slučaju naponska i fazna pogreška moraju biti u granicama dopuštenih pogrešaka koje su dane u tablici 2., članka 12. ovog Pravilnika za sve vrijednosti sekundarnog tereta između 0 VA i 100 % nazivnog tereta uz faktor snage jednak jedinici.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 11/2006 • Naponske i fazne pogreške kapacitivnih naponskih transformatora razreda točnosti 0,2 i 0,5 moraju biti jednake pogreškama odgovarajućih induktivnih naponskih transformatora.
Informacije NN 11/2006 • Naponske i fazne pogreške naponskih transformatora moraju se mjeriti na priključcima tih transformatora s postavljenim osiguračima i otpornicima, ako su oni sastavni dio tog transformatora.
Poslovne stranice NN 11/2006 • Naponski transformatori s više namota moraju, za svaku jezgru ili namot koji se koristi u mjernoj grupi za mjerenje električne energije, imati pogreške koje su u granicama dopuštenih pogrešaka danih u tablici 2., članka 12. ovog pravilnika, i u slučaju kada su ostali sekundarni namoti u praznom hodu ili kada su opterećeni nazivnim teretima.
Pregledi NN 11/2006 • Namot za spajanje u otvoreni trokut pri ispitivanju razrede točnosti naponskog transformatora ostaje neopterećen.
Besplatno NN 11/2006 • Pogreške kombiniranih transformatora koji su izrađeni kao cjelina od jednog strujnog transformatora i jednog jednopolno izoliranog naponskog transformatora u zajedničkom kućištu, moraju:
Glasnik NN 11/2006 • 1) pri radu naponskog transformatora između 80 % i 120 % nazivnog napona, za sve vrijednosti tereta prema članku 13. ovog Pravilnika, strujni transformator mora, pri uvjetima u članku 10. ovog Pravilnika, udovoljiti granicama dopuštenih pogrešaka za njegov razred točnosti;
Propis NN 11/2006 • 2) pri radu strujnog transformatora pri svim vrijednostima primarne struje danim u tablici 1., članka 9., za sve vrijednosti tereta prema članku 10. ovog Pravilnika na svim jezgrama, naponski transformator mora, pri uvjetima u članku 13. ovog Pravilnika, udovoljiti granicama dopuštenih pogrešaka za njegov razred točnosti.
Propis NN 11/2006 • Strujni i naponski transformatori moraju imati na vidljivom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci i oznake.
Propis NN 11/2006 • Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uvjetima rada i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti skinuti.
Propis NN 11/2006 • Na natpisnoj pločici strujnih i naponskih transformatora moraju biti sljedeći podaci:
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 17/98, Broj 75/95, Broj 114/07, Broj 95/06, Broj 43/09, Broj 147/08