Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-02-12-538 NN 12/2007

• Pri ispitivanju temperatura sredstava u spremniku za gorivo mora biti 253 K ± 5 K. Spremnik treba hladiti na odgovarajućoj temperaturi okoline. Moguće je također napuniti spremnik za gorivo s prikladnom rashladnom tekućinom, pod uvjetom da se spremnik za gorivo drži na ispitnoj temperaturi najmanje jedan sat.


Stranica 2007-02-12-538 NN 12/2007

• Za ispitivanje treba upotrijebiti njihalo. Njegova udarna glava mora imati oblik istostranične trokutne piramide čiji su vrh i bridovi su zaobljeni s polumjerom 3 mm. S masom od 15 kg, energija njihala ne smije biti manja od 30,0 J.


Stranica 2007-02-12-538 NN 12/2007

• Ispitivanja se moraju obaviti na onim točkama spremnika za gorivo za koje se, kao posljedica ugradbe spremnika i njegovoga položaja na vozilu, smatra da su izložene oštećenjima. Nakon jednoga udarca u neku od tih točaka tekućina ne smije curiti.


Stranica 2007-02-12-538 NN 12/2007

• Spremnik za gorivo treba napuniti do nazivnog obujma, upotrebljavajući kao ispitnu tekućinu vodu temperature 326 K ± 2 K. Unutrašnji pretlak ne smije biti manji od 30 kPa. Kad je spremnik za gorivo konstruiran da izdrži radni unutrašnji pretlak tlak veći od 15 kPa, ispitni pretlak koji treba primijeniti mora biti jednak dvostrukome radnom unutrašnjem pretlaku za koji je spremnik konstruiran. Spremnik se mora držati zatvorenim 5 sati.


Internet NN 12/2007
• Svaka deformacije koja se može pojaviti ne znači da je spremnik goriva neupotrebljiv (na primjer, spremnik ne smije propuštati). Pri donošenju ocjene o deformaciji spremnika moraju se uzeti u obzir specifični uvjeti ugradbe.

Internet stranice NN 12/2007
• Za ispitivanje na vlak iz ravnih ploha treba uzeti se šest uzoraka približno iste debljine. Njihova vlačna čvrstoća i granica elastičnosti određuje pri 296 K ± 2 K i brzini razvlačenja 50 mm/min. Te se vrijednosti moraju usporediti s vrijednostima vlačne čvrstoće i granice elastičnosti dobivenima sa sličnim ispitivanjima korištenjem spremnika za gorivo koji je već odležao propisano razdoblje za prethodno pohranjivanje. Smatra se da materijal zadovoljava ako se vlačna čvrstoća ne razlije više od 25 %.

Internet stranice NN 12/2007 • Materijal spremnika izložen vatri, pri ispitivanju navedenom u Dodatku 1. ne smije izgarati brzinom većom od 0,64 mm/s.
Internet stranice NN 12/2007 • 2.6.1. Spremnik za gorivo napunjen do 50 % nazivnog obujma vodom temperature 293 K ± 2 K, ne smije se plastično deformirati ili propuštati nakon pohranjivanja jedan sat pri temperaturi okoline 343 K ± 2 K. Nakon ispitivanja, spremnik mora biti i dalje potpuno upotrebljiv. Pri izboru ispitnih naprava moraju se uzeti u obzir uvjeti ugradbe.
Internet stranice NN 12/2007 • Potpuno zatvoreni laboratorijski odsisnik dima s vatrootpornim staklenim prozorom za promatranje ispitivanja. Zrcalo se može upotrijebiti u određenim ispitivanjima kako bi se omogućilo promatranja stražnje strane uzorka.
Internet stranice NN 12/2007 • Ventilator odsisnika dima mora biti isključen tijekom ispitivanja i izravno nakon ispitivanja ponovno uključen u cilju odstranjivanja svih otrovnih produkata izgaranja.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 12/2007 • Ispitivanje se također može obaviti u metalnoj kutiji postavljenoj ispod odsisnika dima s uključenim ventilatorom.
Informacije NN 12/2007 • Gornja i donja stjenka metalne kutije mora imati ventilacijske otvore koji omogućavaju prolazak dovoljno zraka za izgaranje, međutim uzorak dok izgara ne smije biti izložen propuhu.
Poslovne stranice NN 12/2007 • Gornja i donja stjenka metalne kutije mora imati ventilacijske otvore koji omogućavaju prolazak dovoljno zraka za izgaranje sve dok uzorak potpuno ne izgori.
Pregledi NN 12/2007 • Laboratorijski stalak koji ima dva držača koji se pomoću okretnih zglobova mogu postaviti u bilo koji položaj.
Besplatno NN 12/2007 • Plinski Bunsenov (ili Tirillov) plamenik sa sapnicom promjera 10 mm.
Glasnik NN 12/2007 • Zaporna ura ili sličan uređaj s podjelama koje nisu veće od jedne sekunde.
Propis NN 12/2007 • 2.1. Najmanje 10 ispitnih uzoraka duljine 125 ± 2 mm i širine 12,5 ± 0,2 mm mora se uzeti izravno iz predstavnika spremnika za gorivo.
Propis NN 12/2007 • Ako oblik spremnika za gorivo to onemogućava, dio spremnika mora se oblikovati u ploču debljine 3 mm i površine dovoljne da se mogu uzeti potrebni uzorci.
Propis NN 12/2007 • 2.2. Uzorci su moraju uobičajeno ispitati u stanju za homologaciju tipa, osim ako nije drukčije propisano.
Propis NN 12/2007 • 2.3. Na svakom uzorku moraju biti urezane dvije crte, jedna 25 mm i druga 100 mm od jednoga kraja.